*vatruska
Добрый день!
Поможите кто в теме!!! Есть двухкомпрессорный холодильник вестфрост, мощность 185 вт (по паспорту, пусковой ток - а фиг его знает!!!). Напряжение в доме скачет с 170 до 350 (сама видела - после отключения света ). Рабочее напряжение холодильника 200-250 Вт. Сейчас стоит 1,5 Квт стаб, но судя по индикации напряжения на выходе - фиг чего он стабилизирует 208-260 Вт...
Спросила в сервис-центре какой стаб взять - сказали киловатник, на сайте 220вт на похожий вопрос ответили, что даже 1,5 подходит только для однокомпрессорных, что-то там с просадкой в момент пуска...
Кто в теме - какой можно взять? Смотрела наши штили и оптивольты, но не считая какой-то марсианской градации по напряжению (400, 600, 1200,2000) цены - мама не горюй...
*sazalexter
vatruska, Ставите реле УЗМ-51М 🔗узм-51м&deliveryincluded=0 ограничиваем верхнее напряжение 250вольт
После него Ресанта ACH-3000/1-ЭМ 🔗
350вольт ни один стаб не выдержит.
*vatruska
sazalexter, 350 - это наша родная подстанция расшалилась... вроде собираются менять там оборудование. А вот стаб на 3000 - а чего так много???
*sazalexter
vatruska, Светлана, можно поставить и Ресанта ACH-2000/1-ЭМ в принципе если только на холодок должен потянуть, на хату нужно вообще 15-20 кВт
*vatruska
Александр, спасибо большое! Про хату никто и не говорит... Вот холодильник - это забота, после того как в прошлом году у народа у нас тут в городе техника погорела после отключения света, я раньше чем через 30-40 минут после подачи света технику не включаю - и то, озвученная цифра была именно после выдержки времени... Значит теперь буду час ждать...
*sazalexter
vatruska, Светлана устанавливайте по входу после счетчика РН-111М у него есть задержка на включение 900 секунд. У меня такое реле и установлено 🔗
*vatruska
sazalexter, Александр, я правильно поняла, что эту штуку только на отдельную линию? (в принципе больше и не надо...)
*Cirre
Когда искали стабилизатор на дома в деревне, очень много читала, что ренесанта не так уж хороша, поэтому остановилась на вот таком , служит уже2 года, пока довольны

🔗

*vatruska
Cirre, У них верхний предел высоковат - 285 Вт, а у меня в холодильнике 250
*sazalexter
vatruska, Нет Светлана, сразу после счётчика целиком на дом/квартиру. Защищать будет от бросков, пониженного и повышенного напряжения всю технику.
*Cirre
Цитата: vatruska

Cirre, У них верхний предел высоковат - 285 Вт, а у меня в холодильнике 250

Он на весь дом у нас поставлен, у них есть менее мощные
*vatruska
sazalexter, просто на юлмарте на эту штуку именно такой отзыв был - что только на отдельную линию...

Cirre, я посмотрела - у них на все стабилизаторы именно такой верхний предел.
*sazalexter
vatruska, Светлана. спорить не буду, вечером уточню модель что у меня установлена на дом уже много лет. Инструкция РН113
🔗
*Cirre
🔗
🔗

А может вам источник бесперебойного питания просто рассмотреть, как к компам подключаем



*sazalexter
Cirre, Галина UPS нагружать двигателями крайне не рекомендуется, у большинства UPS при переходе на батареи, на выходе не синусоида а меандр со всеми вытекающими... С синусоидой на выходе на 2кВт UPS будет стоить как самолёт
*vatruska
sazalexter, Александр, дык я не спорю... большое спасибо за Ваши разъяснения! Просто пытаюсь решить проблему малой кровью... Вот сейчас полюбовалась на стаб на котором сейчас сидит холодильник (Solby SVC-1500), там выходное напряжение постоянно меняется в диапазоне 205-240 Вт, вот думаю - вот это называется стабилизацией или машинка сильно неисправна...
*sazalexter
vatruska, Светлана, чем измеряете напругу на выходе стаба, может прибор неисправен
*vatruska
Так он сам показывает - входящее и выходящее...
*sazalexter
vatruska, Надо измерить внешним тестером, встроенный может давать ошибку.
*vatruska
Александр, а что можете посоветовать? (совсем на шею села и ножки свесила... )